Ističe pre rod dom

milos
chcel by som poradit ake istice protiprudove, prepatove je dolezite dat do rozvodnice a kolko.
dakujem

Legrand odpovedá

Dobrý deň

Do rodinného domu môžete použiť ističe LR alebo DX-štandard. Zásuvkové obvody musia byť istené 16A ističom, pred ktorým musí byť použitý prúdový chránič, prípadne kombinovaný prúdový chránič s nadprúdovou ochranou. Svetelné obvody musia byť istené 10A ističom. Ale koľko ističov použiť závisí od počtu svetelných, zásuvkový a iných elektrických obvodov, ktoré mate v dome. Tiež je vhodné použiť aj kombinovaný zvodič prepätia triedy 1+2. Montáž rozvádzača a ističov a zapojenie jednotlivých obvodov musí vykonať na to oprávnená a vyškolená osoba.