kalibracia baterii UPS Daker DK | legrandforum.sk

kalibracia baterii UPS Daker DK

Stanislav Ferjanc
Dobry den,
Kupili sme UPS Legrand Daker DK 4500 (310053) a po instalacii a nainstalovni programu UPS Comunnicator nam zobrazuje dobu zalohovania 5 min. Docital som sa ze je to default hodnota ktora moze byt upravena po spusteni Autonomy Calibration Test ktora skalibruje baterie a upravi cas zalohy podla akualnej zataze. V poznamke je napisane ze to musi podporovat UPS. Ked som naplanoval ulohu ze to ma spravit tak sa nic neudialo. Je mozne nejakym inym sposobom skalibrovat baterie? Sucasne zatazenie mame 16%. Dakujem

Legrand odpovedá

dobry den,



pokial ide o ups daker dk, tento este nepodporoval komunikaciu skutocnej doby zalohy , ci uz cez usb alebo snmp adapter.

daba 5 min kt. je tam default je pocitana pri zatazeni 65 %.

baterie sa v zasade nekalibruju, len sa v softe urobi prepocet na novu dobu zalohy pri inej zatazi ako je 65 %.

toto sa vyriesilo v pripade ups daker dk plus , kde ups priamo komunikuje odhadovany cas zalohy pri aktualnej zatazi.



prajem pekny den.

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na robert.bodnar@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601