Dobrý deň,
- odporúča sa vykonať predbežnú deformáciu Al vodiča pred jeho pripojením na svorky(hliník sa tak mierne spevní a riziko tečenia je menšie). Spôsoby sú popísané v STN 37 0606;
- po pripojení smie byť vodič vo svorke sploštený (deformovaný) najviac o polovicu svojho priemeru;
- po pripojení vodičov sa s vodičmi už nesmie manipulovať. Ak je manipulácia nevyhnutná, tak sa spoje musia opäť skontrolovať (dotiahnuť)
- tam, kde to je prakticky možné, odporúča sa dotiahnuť spoje po 4 týždňoch prevádzky.
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na jozef.sabol@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601