Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/5/c/5c18d4e9-50c1-44fb-bf98-8cd1106d2adc/legrandforum.sk/sub/m/funkcie/funkcie.php on line 11
ho LEGRAND, obj. č. 07967, ale v katalógu má pre skratovú odolnosť uvedené hodnoty: | legrandforum.sk

ho LEGRAND, obj. č. 07967, ale v katalógu má pre skratovú odolnosť uvedené hodnoty:

Ivan
ho LEGRAND, obj. č. 07967, ale v katalógu má pre skratovú odolnosť uvedené hodnoty:
Vypínacia schopnosť
6000 A - STN EN 61009-1
10 kA - STN EN 60947-2

Môžete nám vysvetliť tieto STN v aplikácií so 4p. prúdovým chráničom?
Jedná sa o bezpečné odpojenie, resp. pri akom skratovom prúde ešte vypne, resp. sa zničí.

Za odpoveď ďakujem

Legrand odpovedá

Dobry den

Položka číslo 7967 je prúdový chránič s nadprúdovou ochranou. Pri tomto prvku už nie je potrebné použiť ďalší prúdový chránič.

Čo sa skratovej vypínacej schopnosti týka, tak tá sa vzťahuje len na ističe a prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou. Prúdový chránič nemení vypínaciu schopnosť ističa, len indikuje rozdiel vstupného a výstupného prúdu daného obvodu.
Preto je možné použiť tento prúdový chránič s nadprúdovou ochranou v domových inštaláciách, kde je dovolená skratová schopnosť 6kA, sú navrhnuté na obsluhu nepoučenými osobami, norma STN EN 61009-1. Ale aj v priemyselných aplikáciach, kde je povolená vyššia skratová odolnosť 10kA, norma STN 60947-2.

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na ondrej.trnovsky@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601