Zdravím,
čo spraví 4polový pr.chránič ak mu zo vstupu fázy premostím káblami na jeho výstup a ostane vypnutý?
Zaujíma ma jeho vnútorne zapojenia, lebo som dal elektrikárovi vyradiť chránič zo zapojenia jeho premostením, ale prepojil jeho vstup s výstupom káblami a po zapnutí zhoreli všetky cievky, ktoré boli v zapojení, teda všetky trafá(ich primárne vynutia) a cievky vo filtroch.
Dobrý deň,
Toto nie je spravne zapojenie prudoveho chrániča, nemôžete fázy pripojiť z oboch strán. Keď ho chcete vyradiť tak ho treba demontovať a použiť tam svorky.
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na ondrej.trnovsky@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601