Dobry den,
potreboval by som schemu zapojenia, resp. pomoc, ci mam spravne diely:
Ciel je mat tlacitko na spustanie ventilatora, ktory ma casovac v sebe a k tomu pouzit signalizacne osvetlenie pocas doby, kedy ventilator bezi. Je to mozne?

Vybral som tlacitko so spinacim kontaktom NO - 67032 a k tomu signalku pre signalizacne osvetlenie - 67688. Spravne?

Nasiel som tu schemu zapojenia z roku 2014 pre tlacitka s prepinacim a spinacim kontaktom. Moj problem je, ze na tej scheme, co som tu nasiel na fore, je tlacitko s kodom 67034 a ten vyzeral takto:
https://www.confort-electrique.fr/images/extra-images/LEGRAND-67034-1.jpg

Novsi typ - 67032 bohuzial ma len poziciu L a 1 na kable. Vobec nema L, 1, 3 a 4, ako 67034.

Taktiez signalizacna tlejivka ma draty priecne, nie pod sebou. Ako to teda mam zapojit 67688 do 67032?

Alebo aky tovar kupit?
Dakujem
Gabo

Legrand odpovedá

dobry den,



signalky pre signalizacne osvetlenie ktore pozadujete nie su kompatibilne s pristrojom 67032.

signalizacne LED je mozne pouzit len v tlacidlach 67034