Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/5/c/5c18d4e9-50c1-44fb-bf98-8cd1106d2adc/legrandforum.sk/sub/m/funkcie/funkcie.php on line 11
Kábel cat.6a legrand | legrandforum.sk

Kábel cat.6a legrand

Melo Peter
Dobrý deň chcel by som sa informovať o tienení na horeuvedenom kábli. Ako ovplyvní prenosovú rýchlosť a kvalitu signálu pokial toto tienenie nieje zapojene resp. Chýba na strane zásuvky ktorá je stp?.(cca 7cm)
Existuju články ako aj ludia ktori tvrdia ze sa ma zmenit iba na strane patchpanelu.
Jedná sa o inštaláciu v Rd kde najdlhšia trasa je cca 50m.

Legrand odpovedá

Dobrý deň,



Európske normy (napr. EN 50173) jednoznačne doporučujú uzemňovať tienené dátové káble.

Neuzemnenie je doslova zakázané, keďže takýto kábel pri dotyku môže spôsobiť smrteľné zranenie.

Uzemňovať sa odporúčajú obidve strany káblu.

Jediný malý háčik je v tom, že za uzemnenie na strane zásuvky považuje aj aktívne zariadenie pripojené z jednej strany na dátovú zásuvku a z druhej strany do elektrickej siete.

Pri reálnej inštalácii však nikdy dopredu nevieme, či zariadenie pripojené na danú zásuvku bude alebo nebude napájané z elektrickej siete (napr. notebook na baterku, zariadenie s napájaním pomocou PoE atď) čiže jednoznačne odporúčame uzemňovať obe strany kábla.

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na daniel.strkula@legrand.sk alebo na telefónnom čísle +421/2 32 153 624