Problém s UPS Daker Plus DK 1000VA

Eduard Ševc
Dobrý deň,

Mám UPS Daker Plus 1000VA v sieťovom racku, dnes mi vypadol a zahlásil takúto chybu:
UPS kontinuálne píska, svieti Alarm ikona a hláška "Code 09".
Na výstupe UPS nie je žiadne napätie.
Manuál k UPS nehovorí, čo "Code 09" znamená.

Ďakujem za pomoc,
E. Ševc

Legrand odpovedá

Dobrý deň,



táto chyba znamená, že na DC linke(linka medzi usmerňovačom a meničom) je príliš nízke napätie, najpravdepodobnejšia je porucha usmerňovača. 

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na timotej.smolek@legrand.com alebo na telefónnom čísle +421 917 866 552