Ľubomír Jánošík
Dobrý deň.
Chcem sa spýtať ako správne zapojiť prídavné svetlo, ktoré by som chcel ovládať tlačidlom (žiarovka) na vnútornej jednotke 369220. Z návodu mi zapojenie nie je celkom jasné. Značka v návode je nejaký transformátor. Meral som vystupné kontakty na vonkajšej jednotke, a tam nebola žiadna odozva. Neviem, či treba použiť nejaké relé alebo stykač. Nevedel mi poradiť ani elektrikár.
Ďakujem.

Legrand odpovedá

Dobrý deň,



kontakty + a - na vokajšej jednotke sú ovládané tlačidlom so symbolom žiarovky. Tak dlho ako držíte zatlačné tlačidlo sú zopnuté aj kontakty. Sú to bezpotenciálové kontakty stavané na prúd 1A. Väčšiu záťaž je potrebné ovládať cez relé.  

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na daniel.strkula@legrand.sk alebo na telefónnom čísle +421/2 32 153 624