Juraj R
Dobry den,
1) doporucili ste pouzitie prud. chranicov Hpi v typickych domovych instalaciach?

2) maju tieto prud. chranice inu vyzadovanu/doporucenu dobu testovania? Napr. raz rocne a nie raz mesacne?

Dakujem.

Legrand odpovedá

Dobrý deň

Do domových inštalácií stačí použiť klasický prúdový chráníč, typ AC.
Prúdové chrániče HPI sa odporúča použiť v prípade:
- minimalizácie rizika v dôsledku v sieti napájania výpočtovej techniky(administratíva),
- prerušenia prevádzky v dôsledku výpadku el. energie (výrobné linky, nemocnice)

Odporúčaná doba testovania prúdového chrániča je aspoň raz za mesiac.