nekvalita

Peter
Je normalne, ze vam po roku a pol pouzivania zacnu iskrit pri zapinani a vypinani vypinace celiane? Myslel som si, ze kupujem kvalitu ale mylil som sa. Asi sa pri vyrobe zase niekde setrilo.

Legrand odpovedá

Dobry den,



pri kazdom rozpinani obvodu nastava prechodny jav kde sa moze natiahnut obluk, zalezi to od mnoho faktorov, jednym z nich je aj impedancia obvodu. Najvacsie "iskrenie" teda moze nastat pri rozpinani spinanych zdrojov ako je LED. Pri normalnom pouzivani vypinacov to nie je nijak vyznamny jav, zivotnost vypinacov vsak moze ovplyvnit umyselne pomale vypinanie/zapinanie alebo drzanie vypinaca v stredovej polohe. 

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na daniel.strkula@legrand.sk alebo na telefónnom čísle +421/2 32 153 624