Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/5/c/5c18d4e9-50c1-44fb-bf98-8cd1106d2adc/legrandforum.sk/sub/m/funkcie/funkcie.php on line 11
Legrand 3 692 05 - blika ledka napajania | legrandforum.sk

Legrand 3 692 05 - blika ledka napajania

Peter Czupek
Dobry den,
mam 7" video vstupnu sadu Legrand model 369205 a dnes mi zacala blikat ledka "napajanie" (ledka cislo 5 v scheme http://www.legrand.sk/sites/default/files/navod_a_schema_369200_369220_0.pdf). Skontroloval som kabelaz do jednotky, taktiez elektricka zasuvka je v poriadku. Mohli by sme mi poradit, co moze byt chyba? Doteraz vsetko fungovalo spravne. Dakujem.

Legrand odpovedá

dobry den,



potrebovali by sme vediet , ci vas vratnik funguje aj pri blikajucej ledke korektne , t.j . ci je audio a video v poriadku?

nasledne by som odporucal zmerat vystupne napajanie napajacieho zdroja , malo by byt 27 VDC.



prajem pekny den.

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na robert.bodnar@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601