Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/5/c/5c18d4e9-50c1-44fb-bf98-8cd1106d2adc/legrandforum.sk/sub/m/funkcie/funkcie.php on line 11
PRUDOVY CHRANIC | legrandforum.sk

PRUDOVY CHRANIC

PETER FOGAS
DOBRY DEN,
potreboval by som poradit aky typ PRUDOVEHO CHRANICA mam dat ak mam 3-fazovu sustavu a chcem kazdu fazu chranit centralne t.z. uz z rozvodnej skrine.Pred prudovym chranicom by bol hlavny 25A istic a tri 16A istice.
Doplnujuca otazka: je podmienkou instalacie prudoveho chranica samostatny rozvod PE a N? Pretoze ja ich mam poprepajane(PEN).
Dakujem za odpoved a prajem pekny den.

Legrand odpovedá

Dobrý deň,
Na dané zapojenie môžete použiť 4pólový prúdový chránič typ AC (25A, 4P, 30mA - obj.č.: 8993).
Zapojenie prúdového chrániča je možné aj v sieti TN-C viď. príloha. Za prúdovým chráničom už budeme mať sieť TN-S, preto už za prúdovým chráničom nie je dovolené opäť spojiť N a PE.


V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na jozef.sabol@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601