signalizacne a orientacne osvetlenie | legrandforum.sk

signalizacne a orientacne osvetlenie

Gabo
Dobry den, viete mi prosim pripnut schemu na signalizacne a orientacne osvetlenie?

- signalizacne je ovladane len z jedneho miesta
- orientacne je ovladane z dvoch miest, ale signalka 67686 bude umiestnena len v jednom vypinaci

Pri signalizacnom nevadi ked som omylom kupil signalku 67685 a nie 67688? Ako som pisal vyssie, signalizacne je ovladane zas len z jedneho miesta.

Dakujem
G.

Legrand odpovedá

dobry den,



mozte zapojit so signalkou 67688 podla schemy prilozenej v prilohe .



prajem pekny den.