Pavol Butora
Dobru den,

Mam na Vas dve otazky:
1) Je mozne pouzit obidve rozvodnice 6012 02 (ROZVODNICA NEDBOX2X13M POVRCH), 6019 82 (PLEXO 3 ROZV.IP65 2X12M) na strukturovanu kabelaz?
2) Chcem do paneloveho bytu do podruzneho rozvadzaca (v byte) nainstalovat prepatovu ochranu. Nakolko neviem ci domovy rozvadzac ma instalovanu nejaku napatovu ochranu, chcel by som nainstalovat kombinaciu B+C. Hlavny bytovy istic ma hodnotu 20A. Viete mi odporucit vhodny zvodic prepetia spolu s istenim zvodica?

S pozdravom,
Pavol

Legrand odpovedá

Dobrý deň

1) Je možné použiť obe rozvodnice pre štrukturovanú kabeláž, ale častejšie sa používajú rozvodnice nedbox. Veľkosť rozvádzača závisí od počtu dátových okruhov, plus odporúčame ponechať aspoň jednu DIN lištu ako rezervu, pre prvky od poskytovateľa internetu.

2)Pre našu prepäťovú ochranu triedy B+C (603950/603953)je odporúčané predistenie 40A, charakteristika C. Môžeme Vám odporučiť iba prepäťovú ochranu triedy C, ktorá má predistenie 20A.