Dobrý deň, ďakujem Vám za postup pri konfigurácií prídavného rele 346210, ktoré slúži na otváranie krídlovej brány. No bohužiaľ, aj po presnom postupe, ktorý ste mi zaslali sa mi vstupná brána na vnútornej jednotke dá otvoriť len po stlačení symbolu hviezdička a v mobilnej aplikácií Door entry/Aktivácia/ Schodiskové svetlo. Konfigurátor s hodnotou 5 som vložil do prídavného rele 346210/mod, P prídavného rele, tam som vložil konfigurátor č. 2 a do T som vložil konfigurátor 1. Po vytvorení nového zámku na vnútornej jednotke a zadaní hodnoty konfigurátora 2 ako adresy mi krídlovú bránu neotvára virtuálne tlačidlo, len symbol hviezdička.
Ďakujem za odpoveď.
Dobry den,
problem moze byt v dvoch veciach, konf. c.2 je nutne vlozit do pravej pozicie N/P. S tou istou adresou treba vytvorit aj virtualne tlacidlo.
druha vec moze byt restart systemu ktory je nutny pre nove nacitanie adries prvkov v systeme, bez restartu sa zmena neprejavi.
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na daniel.strkula@legrand.sk alebo na telefónnom čísle +421/2 32 153 624