Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/5/c/5c18d4e9-50c1-44fb-bf98-8cd1106d2adc/legrandforum.sk/sub/m/funkcie/funkcie.php on line 11
Legrand Valena Life 752165 | legrandforum.sk

Legrand Valena Life 752165

Pavol
Dobrý deň, zapojil som automatický vypínač 752165 spolu s vypínačom č.6 752106. Fáza privedená najprv na vypínač č.6, vypínače prepojené 1-2. Výstup do svetla z L na automatickom vypínači. Svetlo mi zhasne po cca 10-15 sec. Pohybový senzor nefunguje vôbec. Je to vadný kus ? Už tu zaznela podobná chyba ...
Ďakujem

Legrand odpovedá

Dobrý deň,

prosím vás skontrolujte si schému zapojenia a výkon pripojenej záťaže podľa priloženého súboru. Ak všetko sedí vyskúšajte zapojiť automatický vypínač samostatne, či funguje zvlášť bez vypínača číslo 6, ak všetko sedí a aut. vypínač stále nefunguje, bude to najskôr vadný kus.


V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na timotej.smolek@legrand.sk alebo na telefónnom čísle