Ján
Dobrý deň, robila sa inštalácia v jednej miestnosti kde sa zakupoval stmievač NILOE - stmievač otočný, 300W. Po zapojení nejako nechcel fungovať ani keď sa to skušalo z rôznymi možnosťami. Ako náhle sa zapnú svetlá tak začnu preblikávať, keď to prestane a ostanu svietiť tak pri uplnom smievaní slabo blikajú aj postupne keď sa intenzita svetla zväčšuje až keď je naplno tak tak prestanú. Niekedy to smievanie funguje inokedy nie a niekedy nedajú ani vypnúť. Može byť chybný stmievač alebo je niečo zle nastavené alebo zapojené. Zapájanie prevádzal riadny elektrikár. Ďakujem

Legrand odpovedá

Dobrý deň,



podľa našich skúseností najčastejšia príčina takýchto prejavov je nekompatibilita so záťažou. Na linku nižšie si môžete pozrieť testovanie našich stmievačov s rôznymi záťažami. Je potrebné skontrolovať či Vaša záťaž je stmievateľná. 



Testujeme Legrand stmievače link : Testujeme LEGRAND stmievače - UspornaZiarovka.sk LED portál...

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na timotej.smolek@legrand.com alebo na telefónnom čísle +421 917 866 552