Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/5/c/5c18d4e9-50c1-44fb-bf98-8cd1106d2adc/legrandforum.sk/sub/m/funkcie/funkcie.php on line 11
Zvodič prepätia v TNC sustave | legrandforum.sk

Zvodič prepätia v TNC sustave

Pavol
Dobry den,

Mam zaujem nainstalovat prepatovu ochranu (03941) do povodnej elektroinstalacie TNC sustava (L + PEN).
Na zvodic prepatia sa pripaja L, N, PE samostatne.

Je mozne pouzit tento zvodic prepatia aj v TNC sustave? Tzn. ze vstup na zvodici pre N a PE bude spojeny dokopy (bude mat rovnaky potencial)?

S pozdravom,
Pavol Butora

Legrand odpovedá

Dobrý deň,

na jednofázovú sústavu TNC odporúčame použiť 1P prepäťovú ochranu 3940, ak ide o trojfázovú sústavu, tak tam môžete použiť 4P prepäťovú ochranu 3943 bez zapojenej N svorky, alebo 3x 1P (3940).

V prílohe Vám pripájame príklady zapojenia prepäťových ochrán.


V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na jozef.sabol@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601