Dobry den,
obraciam sa na Vas s prosbou o radu.
Potrevoval by som signalne svetlo, kt by indikovalo zapnutie svetla v inej miestosti (svetlo a indikacia zapnutia svetla budu v roznych miestostiach). Konretny priklad: v miestnosti A sa zapne svetlo a o par metrov dalej v chodbe sa rozsvieti mala LED signalka zabudovana do steny indukujuca stav zopnutia spinaca svetla v tej miestnosti A. Ak sa zhasne, zhasne sa aj tato signalka (signalka by indikovala len stav, nebolo by mozne cez nu vypinat a zapinat). Elektricky prepojit to navzajom nie je problem. Vhodne by bolo to poskladat z radu Valena. Alebo druha moznost. Signalizacia malym LED svetlom pohyb v miestnosti (niekto vojde dnu, zasvieti sa, vyjde von, signalka sa zhasne). Dakujem vopred. V pripade otazok ma nevahajte kontaktovat.
Dakujem.

Legrand odpovedá

Zdravim
Pre signalizacnu funkciu pouzite pristroj so signalizacnym osvetlenim,pre signalizaciu pohybu v miestnosti pouzite aut.spinac napr.770089.