Dobrý deň prajem

V chodbe bytu mám na ovládanie svietidiel nainštalované spínače č.6 2ks
a č.7 2ks.Môžem ich bez zmeny inštalácie (v krabiciach sú len fázové káble
bez nulového vodiča)vymeniť za automatické spínače 230 V bez nulového vodiča 40-400W manuálne vypínateľné (katalogové č.670 91)?

Ďakujem Homer

Legrand odpovedá

dobry den,


V prilohe Vam posielam instalacny navod k 67091 ,kde je podrobne rozkreslena kabelaz.
Je tam aj schema pre sucasne zapojenie viacerych aut. spinacov .
Je nutne dodrzat aj typ zataze , vid tab na prvej strane.!