Ján
Dobrý deň.
Pre elektroinštaláciu v mojom RD som použil všetky modulárne prvky Legrand. Zastavil som sa však pri zapojení prúdového chrániča 2p. kombinovaného s nadprúdovou ochranou ( typ 084 02).
Moja otázka znie, či môžu byť prívodné vodiče L1 a N zapojené do prúdového chrániča z ľubovoľnej strany? Ja som ich zapojil zospodu a z vrchu som zapojil výstup ku zásuvkám. Je takéto zapojenie správne, alebo je potrebné striktne dodržať zapojenie prívodu do pr. chrániča zvrchu ?
Táto istá otázka ma zaujíma ja pri pr.chr. 4P. typ (089 93).
Ďakujem za odpoveď.
JP.

Legrand odpovedá

Dobrý deň

Prudový chranič 8993 aj prúdový chránič s nadrúdovou ochranou 8402 možete zapojiť ľubovolne, tj. prívod zhora, alebo
zdola, na funkčnosť prístroja to nemá vplyv.