Lubo
Dobrý deň,

Prosím Vás chcel by som sa poradiť akú prepäťovú ochranu mám použiť v rozvádzači rodinného domu.Akú zvodová kapacita by mala byť. Či štandartná 15kA alebo zvýšená 40kA.
Pozeral som tieto LE 603953 B+C 4P
LE 003938
LE 003943
Pri elektromere budem mať istič 3fazový 25A
Dom bude mať samozrejme aj blezkozvod.
V rozvádzači tiež bude 3fázový istič 25A, potom 3 samostatné prúdové chrániče 8909 a tiež 1 trojfázový 8993
Nemôžte mi blokovo nakresliť (iba prepäťovku) ako má byť správne zapojená spolu aj s ističom a aké typy.
Niektoré prepäťovky 4P majú N modrej farby. U Vás sú všetky rovnaké pri 4P. Je to jedno? Nechcem kúpiť niečo zlé.

Ďakujem pekný deň

Legrand odpovedá

Dobrý deň

Do rodinného domu by som odporúčal prepäťovú ochranu typ B+C, napr 3923, alebo 603953, s tým, že by nebolo použité predistenie
40A ako odporúčame v katálogu, ale iba 25A, charakteristika C, nakoľko tam budete mať použitý hlavný istič iba 25A
Naše prepäťovky nie su farebne odlíšené, ale na svorkách sú vyznačené jednotlivé fázy.
V prílohe Vám posielam aj technický list k prepäťovej ochrane 3923.


V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na ondrej.trnovsky@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601