Ján Makan
Dobrý deň chcem sa spýtať zakúpil som si Váš výrobok prúdový chránič s istením C16A katalógové číslo 07964 a neviem ho zapojiť keďže nemá označenú svorkovnicu kde pripojím neutrálny vodič N modrý môžete mi poradiť?

Ďakujem.

Legrand odpovedá

Dobrý deň,
neutrálny vodič môžete pripojiť na ľubovoľnú svorku. Správna funkcia prúdového chrániča tým nebude ovplyvnená. Takisto ani funkcia TEST tlačidla nebude ovplyvnená, treba však mať na pamäti, že ovládacie napätie pre funkciu testu je 195-440V AC.