Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/5/c/5c18d4e9-50c1-44fb-bf98-8cd1106d2adc/legrandforum.sk/sub/m/funkcie/funkcie.php on line 11
Zapojenie dvojiteho prepinaca | legrandforum.sk

Zapojenie dvojiteho prepinaca

Marek
Dobry den
Ake by bolo zapojenie dvoch dvojitych prepinacov napr. po stranach postele kde jedna strana prepinaca (na oboch stranach postele) by ovladala spolocne jedno svetlo a druha strana prepinaca by ovladala separatne osvetlenie na pravej strane postele a na lavej strane postele. Takze dvoma dvojitymi prepinacmi by sa ovladali 3 setla, 2 samostatne a jedno spolocne.
Vopred dakujem za odpoved

Legrand odpovedá

Dobrý deň



Na takéto zapojenie možete použiť dva striedavé prepínače 6+6, prípadne 5B (do jednorámika)

Chcel by som sa ešte spýtať, či to jedno hlavné svetlo, ktoré chcete ovládať z dvoch miest, nebude ovladané

aj z tretieho miesta, napríklad od vstupu do miestnosti? Ak by to tak bolo musíte použiť aj krízový prepínač číslo 7.

V prílohe Vám posielam schémy zapojenia.


V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na ondrej.trnovsky@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601