Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/5/c/5c18d4e9-50c1-44fb-bf98-8cd1106d2adc/legrandforum.sk/sub/m/funkcie/funkcie.php on line 11
nástenný pohybový senzor 7 700 89 | legrandforum.sk

nástenný pohybový senzor 7 700 89

Ľubomír Slezák
Dobrý ďeň,
mám doma 3ks týchto senzorov z toho 2ks som už reklamoval nakoľko z ničoho nič sa začali zapínať i keď nebol nikto v dosahu. Po reklamácii senzor fugoval 3 mesiace a robí to opäť, resp. oba reklamované senzory opäť robia to isté. Skúšal som aj senzor odpojiť od napájania a keď som ho znovu pripojil správal sa rovnako. Keď som ho nechal odpojený dlhšie cca týždeň fungoval 2 dni a potom začal znova robiť to čo pred tým.
Viete mi prosím poradiť čo s tým ?
Nechce sa mi kazdé dva mesiace reklamovať raz jeden, raz druhý senzor. Čo sa týka tretieho senzora zatial funguje ok, ale ten mám len krátko.
Ďakujem za odpoveď,
s pzdravom
Slezák

Legrand odpovedá

dobry den,



V prvom rade odporucam porovnat vysku a typ zatazi s manualom. vid priloha.


V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na robert.bodnar@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601