Vladislav Gutten
Pri zapojení LED žiarovky k tomuto vypínaču pripojená žiarovka po vypnutí vypínača bliká, kontrolka svieti normálne. Na "klasickej" žiarovke je všetko OK.
Existuje technické riešenie na odstránenie blikania?

Legrand odpovedá

Dobrý deň,

problém, ktorý popisujete je spôsobený tým že vypínačom prechádza malý prúd aj keď je v rozopnutom stave. Tento prúd podom prechádza na led svietidlá, ktoré obsahujú kondenzátory a tie sa zvyknú vybíjať čo spôsobuje blikanie. Problém by sa mal odstrániť tým že vymeníte LED svietidlá za klasické žiarovky, alebo vyberiete signálku.

Prajem pekný deň.

 

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na igor.kravarik@legrand.sk alebo na telefónnom čísle +421/2 32 153 624