Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/5/c/5c18d4e9-50c1-44fb-bf98-8cd1106d2adc/legrandforum.sk/sub/m/funkcie/funkcie.php on line 11
Dostatočná vzdialenosť od prepäťovej ochrany. | legrandforum.sk

Dostatočná vzdialenosť od prepäťovej ochrany.

Vasiľ
Dobrý deň.
V rozvádzači mam inštalovaný zvodič prepätia triedy 1+2(B+C) typ Legrand Uc=320V, Limp=8kA, In=15kA, Up=1,5kV, Imax=60kA. Chcem sa opýtať aké majú byť vzduchové vzdialenosti okolo zvodiča prepätia? Ďakujem.

Legrand odpovedá

Dobrý deň



V prílohe Vám posielam návod na prepäťovú ochranu B+C, odporúčaná vzdialenosť prístrojov od prepäťovej ochrany je minimalne 20mm.