Kupil som si uvedeny stmievac, zaroven 6 ks led stmievatelnych svetiel, pre ktore je urceny.
Po zapojeni mi nefunguje, podla mojho nazoru, spravne.
Osvetlenie na najvyssiu intenzitu zapnem aj tlacidlom -
Po stlaceni tlacidla ON/OFF mi ostanu LED ziarovky 230V este jemne svietit.
Neviem z akeho dovodu - obvod som prekontroloval viac krat, takisto aj zapojenie je spravne.
Resetol som to aj na factory settings podla navodu - ziadna zmena.
Pocet LED je 6 ks 230V po 8W urcene pre stmievace.
Kde sa stala chyba?
Dakujem za odpoved
Dobrý deň,
je možné že vaše vedenie ide v súbehu s iným silovým vedením, odporúčam daný stmievač vyskúšať na stole mimo dosahu iných vedení. V prípade že tento problém sa prejaví aj takto, je to chyba v prístroji a môžete ho vyreklamovať.
V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na daniel.strkula@legrand.sk alebo na telefónnom čísle +421/2 32 153 624