Maros
Dobry den.
Mam otazku ohladom napojenia vonkajsej jednotky. Svorky pre analogovu kameru, D1 a D2 su mi jasne. Nerozumiem ale co mam pripojit na ostatne svorky pre svetlo, odomknutie dveri a odomknutie brany. Mozte mi s tym prosim poradit?

Legrand odpovedá

dobry den,



Tieto svorky su ako moznost, L+ a L- su svorky na kt . je priamo 20VDC na otvaranie zamku, svorky pre otvaranie brany a svetla su bezpotencialove , mozte ich vyuzit na otvaranie motorickej brany resp zopnutie pridavneho svetla .

Samozrejme sa musi zohladnit max zatazitelnost kontaktov.

 

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte priamo na robert.bodnar@legrand.sk alebo na telefónnom čísle 02/32 153 601